제작사 : ㈜에스비건설

1) 개요

고강도 비부착 강연선(2,160MPa)을 쉬스관 없이 다발로 사용한 듀얼텐던시스템을 적용하여 텐던의 편심량을 증가시키고 콘트리트 탄성변형에 의한 프리스트레스 손실 최소화

텐던의 거더 전단면 정중앙 배치와 양단부에서의 균등한 긴장력 도입으로 횡만곡 현상 방지

그라우트 시공을 배제하여 강연선 부식방지 효과를 높이며 품질확보 가능

교량거더 양단 하부를 절취하여 거더의 무게중심과 받침점을 근접시켜 가설 시 전도 사고를 방지할 수 있는 프리스트레스트콘크리트 I형 거더 공법

dc4045971c9b6ed3eff43e30e863208c_1671385559_6047.png

2) 특징

dc4045971c9b6ed3eff43e30e863208c_1671385612_1987.png

▸ 종단 선형 하향 및 저형고 구현(성토량 절감)

▸ 전도방지시설 불필요로 안정성 확보, 시공성 우수

▸ 쉬스관 배제를 통한 품질 향상

▸ 그라우팅 작업배제로 품질향상 및 공기단축

▸ 거더의 최대 편심을 극대화하여 프리스트레스 효율 20% 향상

▸ 다단계 긴장이 아닌 1회 멀티긴장으로 시공이 간편

▸ 도로 및 철도횡단, 고교각 등 위험구간 안전성 확보가 유리해 시공편리성 우수

쉬스관 및 그라우팅을 배제하여 강연선의 시공품질을 확보할 수 있어 경제성 및 신뢰성 확보

▸ 오뚜기 효과로 전도가 발생하지 않으므로 거더 운반 및 거치시 시공 안정성 확보

- 단부절취로 인한 무게중심 하향으로 안전성 확보


3) 공법의 구조적 안전성

▸ 단부절취에 대한 구조해석 검토

dc4045971c9b6ed3eff43e30e863208c_1671385698_8322.png

▸ 시험체 제작, 정·동적 성능평가

dc4045971c9b6ed3eff43e30e863208c_1671385759_1332.png

  - 콘크리트학회 기술인증 완료(2018)

  - 공인기관 실물시험 통한 내구성 및 안전성 확보 : 모노텐던 실물시험(RIST), 철도교 실물시험(철기연)

  - 건설신기술 861호 (안전성 검증 완료)


실내 재하 시험을 통한 내구성 확보

dc4045971c9b6ed3eff43e30e863208c_1671385855_5937.png

4) 시공순서도